那,你们头到是挺不靠谱的啊!这个问题是有标准可查的,消火栓末端压力分楼高和建筑物种类,公共场所0.1MPa,人员密集场所0.13MPa,其它0.07MPa 。 消防喷淋末端压力0.4MPa 非绝对 因为都要看楼高度,楼的...全文
2赞
16踩
10评论
他是个无知,喷淋出水末端管细一般都是20的管径,消防管的末端出水管也就是消火栓一般都是65的管径,栓口会稍微细一点,但也比喷淋的管道口径大,就算不懂消防,从流量学来讲,消防和喷淋的主管如果都一般大的话,末端出水管径越细,他的节流作用就会导致两端的压差...全文
4赞
0踩
0评论
现在的企业像这样的领导N多,我告诫同行同仁,当你去面试的时候低调一点,懂的太多对那些猪危险大,它不排斥你,你对他现的位置危险太大啦,你将来会它头上指手画脚的,还有可能老板让它回家养老,这个道理应该明白吧。
10赞
1评论
这样的专家叫兽型管理人员太多,总感觉自己无所不能,无所不会。自己的想法就是唯一的真理,完全不讲道理。 你当时应该问他,是看泵房的压力还是看末端的还是楼里消防管上的,别人家我不知道,我做 过一家物业的秩序主管,负责消防,楼里消防管和泵房还有末端完全不同...全文
18赞
撒大声大声的萨芬撒
这个人太外行,这个问题要从几个方面给他普及一下,首先看工艺,用的什么标准的管道,所能达到的静态水压力标准,其次是看最不利点静态水压力是否达到标准,这种情况要满足的规范很多,比如静态压力,动态压力,水柱充实度等等,挺麻烦的,总体的,简单的说就是出水端在...全文
8赞
有些工地单位没学问的企业中层就是看不起面试的,一面试各种刁钻问题刁难,好显得他经验很足,面试是看双方各方面合不合适工作中岗位。并不是比比谁的技术高低。真正能做到经理的技术了,谁还去面试基本岗位?
6赞
昨天面试问我防火卷帘防的火分区逻辑是什么,我有点懵逼,谁知道他问的是什么😳
3赞
我们单位喷淋泵就比消火栓泵大,你应聘是消防工程师的吧,你回答的对着呢,就是没有拿具体数值喷他,新旧标准不一样,怎么答都有出入可以绕晕他的哈哈
1赞
回去当消防队长。
5赞