如上,比如1,现场补偿导线接错与中控接错对温度补偿的影响。2,中控和现场都接错时中控显示值与实际值偏差有多大。或者直接说热电偶温度补偿导线选型错有什么影响。求助大佬们,师傅们帮忙解答一下子
写回答
补偿导线就是热电偶的延伸,同时也具有热电效应。测量点温度te现场环境温度t1中控室内温度t2,中控显示温度t。都接对t=te,机柜间接错t=-(te-t2)+t2,现场接错t=-(te-t1)+t1,中控现场都接错t=te-t1-(t1-t2)+t2